QQ登录
加入VIP

注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 352|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

求助:乙炔暂放处这样放置可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-6-13 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Jopper 于 2018-6-13 14:20 编辑

求助:公司仓储大楼会少量使用乙炔,不常用,乙炔钢瓶常年放置在一楼楼梯间,门是常开通风的,没有采用防爆照明。

如图所示,暂放的钢瓶分别是二氧化碳、氮气、乙炔、氧气、空瓶,并没有特别管理,没有记录台账等,这样设置可以吗?

有什么安全隐患的?

如果整改的话乙炔钢瓶应放置在哪?目前公司内有普通仓库,甲类库房,甲类库房里还有一个房间专门放置危化品(内有苯甲苯乙醇等)。。

求大神解答。。

乙炔暂放处2.jpg (142.64 KB, 下载次数: 0)

乙炔暂放处2.jpg

乙炔暂放处1.jpg (130.24 KB, 下载次数: 2)

乙炔暂放处1.jpg
推荐
发表于 2018-6-13 14:27 | 只看该作者
1、气瓶无防倾倒措施,无瓶帽,无防撞圈。
2、乙炔和氧气安全距离5米以上。
3、警示标志、气瓶:Ω嬷泼挥,如:严禁烟火、严禁油脂,各类气瓶:Ω嬷。
4、建议做五个库房,中间用墙砌好隔开,分别放置四种气瓶、空瓶。氧气和乙炔可放在首尾。
个人建议,仅供参考!不用谢!
3
发表于 2018-6-13 14:28 | 只看该作者
赠人玫瑰,手有余香!
4
发表于 2018-6-13 14:36 | 只看该作者
这个危化品存放地隐患很多,按二楼整改。
5
 楼主| 发表于 2018-6-13 15:24 | 只看该作者
xiaolong258 发表于 2018-6-13 14:27
1、气瓶无防倾倒措施,无瓶帽,无防撞圈。
2、乙炔和氧气安全距离5米以上。
3、警示标志、气瓶:Ω嬷 ...

谢谢您。。∧囊饧浅V锌,但由于公司厂房内没有多余的空地新盖库房,而且也多不方便,目前暂存的气瓶就这么多,用量不多。

所以还是希望在一般库房或者甲类库房里小改,请求您的意见。是否可以在一般库房的某个角落开辟一块地方来储存,一般库房没有采用防爆设施。

甲类库房里有防爆,但是存有各类试剂,还有一个危化品库房。
6
发表于 2018-6-13 15:33 | 只看该作者
这样储存太危险了。至少要两个库房。乙炔为单独库房,空、满瓶可在地面或墙面用划线分开即可,但是必须使用防爆电器和照明灯具。避免阳光直晒、火源、热源且通风。设置警示标志,配备消防器材(干粉灭火器等)。可参阅GB50016、GB27550、GB50031等标准的有关章节。

个人建议,仅供参考!
7
发表于 2018-6-13 15:55 | 只看该作者
本帖最后由 zhj1970 于 2018-6-13 15:57 编辑

易燃易爆物品单独存放,不能放在普通库房建筑内。
8
发表于 2018-6-13 16:08 | 只看该作者
Jopper 发表于 2018-6-13 15:24
谢谢您。。∧囊饧浅V锌,但由于公司厂房内没有多余的空地新盖库房,而且也多不方便,目前暂存的气 ...

一般库房放置夜可以的,但是乙炔和氧气一定要分开,要做2个简易仓库,并且还要做防倾倒的,简单一点的方法就是用链条固定。我们公司这样暂存的就是这样做的,没办法。
9
发表于 2018-6-13 16:39 | 只看该作者
乙炔和氧气一定要分开,出入库记录必须有
10
发表于 2018-6-13 16:41 | 只看该作者
消防设施必须有
11
发表于 2018-6-15 13:56 | 只看该作者
不可以。空瓶与其他气瓶应分开存放,乙炔气瓶应独立存储,气瓶帽等防护缺失。属于安全隐患应尽快整改。
12
发表于 2018-6-15 16:35 | 只看该作者
这样放置肯定不行,没有地方盖库房,你可以上网搜一下,有气瓶防爆箱就是可以存放零星气瓶的
13
发表于 2018-6-19 16:08 | 只看该作者
xiaolong258 发表于 2018-6-13 14:27
1、气瓶无防倾倒措施,无瓶帽,无防撞圈。
2、乙炔和氧气安全距离5米以上。
3、警示标志、气瓶:Ω嬷 ...

老哥稳,妥妥的,没毛病